현 장 명 : 사면 안정성 확보를 위한 가압식 소일네일 그라우팅

공사기간 : 2015. 07. 27 ~ 2015. 12. 27

현장개요

본 과업은 성남시 의료원 건립공사중 굴착면에 소일네일링, 수평배수공 보강공사를 시행하여 보강대상 사면의 안정성을 확보하는데 목적이 있다. AGS를 이용한 가압식 소일네일 그라우팅 시공결과 P~q~t chart 검측에 의한 유형분석은 A2 유형으로 확인되었으며, 이는 최고압력에 도달한 후 균열의 열림(opening)현상으로 일시적인 압력저하 후 주입재가 채워지면서 압력이 다시 상승하는 형태이다. 이러한 형태에서는 주입량이 설계량 이내더라도 수압파쇄 및 알탈 을 막기 위해 주입을 중단하였다. 시공완료 후 인발시험 결과, 설계 허용인장력의 125%까지의 요구인장강도 및 변위를 측정 결과, 소일네일의 유동이 없음을 확인하여 사면의 안정성을 확보하였다.