고객지원

> 고객지원 > 자료실

자료실

[현장시공실적사례]쉬트파일 배면지반 및 인접 기초지반 차수․보강 그라우팅(AGS공법)

글쓴이관리자 날짜2019.09.04

첨부파일 첨부 서울 000터널 민간투자사업0공구 시공요약보고서_16.06.07.zip (547.1K)

 

현 장 명 : 서울시 ○○○터널 민간투자사업(공구)

공사기간 : 2016. 3 ~ 2016. 4

현장개요

본 과업은 서울시 ○○○터널 민간투자사업(공구)중 토공 굴착시 쉬트파일 배면토 지반 및 인접된 기초지반에 대하여 지반 그라우팅을 시행하여 굴착에 따른 지하수 유출 및 토사 유출을 방지함으로서 본 공사의 작업효율 및 안정성을 확보하고 지반에 발생할 수 있는 영향을 최소화하기 위하여 건설신기술 제644호 및 방재신기술 제87호 신기술인 AGS(Auto Grouting System)공법을 적용하여 시공을 실시하였다. 시공 전 원지반 투수시험 결과 투수계수 K치의 값이 A×10-4cm/sec이상 에서 시공 후에는 목표기대치인 B×10-6cm/sec이하로 양호한 주입효과를 확인 하였다. 또한, 시공 전후 페놀프탈레인 시약반응시험을 통하여 개량지반 주입재의 양호한 고결상태를 확인 하였다. 따라서, 본 현장의 시공결과 AGS공법을 이용하여 지반공극을 밀실하게 주입될 수 있도록 관리 하였으며 그 결과 본 공사의 목적인 지반 보강 효과가 양호하게 되었음을 확인하였다.