고객지원

> 고객지원 > 자료실

자료실

[현장시공실적사례] 00군 재해위험저수지 정비사업 00지구 기초처리

글쓴이관리자 날짜2019.09.06

첨부파일 첨부 00저수지 수리시설개보수사업 시공요약보고서.zip (599.4K)

 

용 역 명 : 00군 재해위험 저수지 제당 차수보강 그라우팅 정비공사

공사기간 : 2018. 12. ~ 2019. 02

현장개요

본 과업은 “00군 재해위험저수지 정비사업 00지구 기초처리과업으로서 본 과업 대상인 00군 재해위험 저수지의 제당 차수보강을 통해 저수지 구조물의 안전을 도모하고자, 건설신기술 제 644호 및 방재신기술 제87-2호 신기술인 AGS(Automatic Grouting System)공법을 적용하여 결과 다음과 같은 결론을 도출하였다. 특히 후열 7번의 경우 주입유형은 일정압력 및 일정주입량인 C형으로 주입을 실시하고 최종단계에서 부배합(Rich Mix)으로 조정하여 주입압력과 주입량이 X형으로 교차되는 시점에서 주입을 종료되도록 시행하였으며(C-X형 그라우팅), 그 외 모든 주입 홀 역시 주입 중 주입유형을 분석하여 이상적인 X형 그라우팅 실현되도록 노력하였으며, AGS 자동화 그라우팅 시스템을 적용하여 주입 중 과압주입 또는 주입재 유실을 방지 등 시공관리가 우수하였다. 또한, 그라우팅 시공 전·후 주입효과를 평가하기 위해서 현장투수계수를 실시한 결과 그라우팅 시공 전 성토층 투수계수 3.82×10-42.54×10-3cm/sec 가 그라우팅 시공 후 투수계수 1.15×10-5~8.93×10-5cm/sec으로 개량되어 투수성 개량 목표인 성토층 2.0×10-4cm/sec 이하로 달성되었으며, 이는 주입재가 지반공극에 밀실하게 충전된 것으로 판단된다. 따라서, 본 현장의 제방 그라우팅 보강 후 제체의 안정성은 획기적으로 향상된 것으로 판단되며, 향후 제방 그라우팅에 AGS공법이 활성화 되어 그라우팅 효과 향상은 물론 보강 후 사후관리에 필요한 많은 자료를 확보할 수 있으므로 신뢰도 향상에 많은 기여가 될 것으로 기대된다.