[현장시공실적사례] 구조물 지반 및 인접구조물 안정성 증대 위한 차수그라우팅 공사

글쓴이관리자 날짜2019.09.06

첨부파일 첨부 경기도 00지구 00 업무시설 공사 중 AGS차수공사 시공요약보고서.zip (542.2K)

 

용 역 명 : 경기도 00지구 00업무시설 공사 중 AGS차수공사

공사기간 : 2019. 01 2019. 02

현장개요

본 현장 일원의 지층분포 양상은 현장이 산 옆에 위치해 기본적으로 토사층을 기반으로 G.L-7~17m 까지 분포하고 있으며, 이하로는 풍화암 분포하고 있는 것으로 확인 되었다. 원지반 투수시험에 대하여 당초 그라우팅 계획심도에 까지 실시한 결과 G.L-3.0m 이하 투수계수(K) 분포는 2.509×10-3 ~ 1.509×10-3 cm/sec 범위로 평가되었으며 그라우팅이 필요한 것으로 확인 되었다. AGS공법을 적용한 시공 중 p~q~t chart 분석 결과 F형 혹은 E형의 주입유형이 전반적으로 나타나 주입최종단계에서는 이상적인 F-X형 혹은 E-X형 침투주입으로 시공하였으며 주입압이 허용압력(kgf/cm2)을 초과하지 않도록 관리하였다. 특히, No.33공의 경우 주입개시 직후에 주입압이 급상승하여 허용압을 넘어버리는 토사층 주입유형 중 전형적인 F형으로 분석되어 즉시 일시정지하고 압력을 저감시켜 스텝별로 분말도를 6,000~8,000cm2/g 로 조정하거나 W/C 150~200% 빈배합(Poor mix)으로 조정하거나 겔타임을 완결(60~90)로 조정하여 전형적인 F-X형으로 주입완료 하였으며 나머지 공들 역시 이상적인 X형으로 그라우팅을 시공하였다. 그라우팅 주입완료 후 투수시험결과 당 현장 투수계수는 4.976×10-6 ~ 1.056×10-5 cm/sec 범위로 측정되어 투수계수 그라우팅 목표 기대치인 α×10-5cm/sec 이하에 충족하는 것으로 확인 되었다. 그라우팅 시공 결과 계획주입량 대비 약 100% 주입을 확인 하였으며, p~q~t chart 관리 분석 및 투수시험 결과 그라우팅 품질은 양호한 것으로 판단된다. 상기의 AGS 그라우팅 시공 결과로부터, 그라우팅 효과 향상은 물론 CIP 배면토 지반 및 인접구조물 안정성 증대, 지하수 유출 및 토사 유출 방지로 본 공사의 작업효율 및 안정성을 확보한 것으로 판단된다.