용 역 명 : 00아파트단지 공사 중 차수보강 그라우팅 공사

공사기간 : 2019. 03 2019. 04

현장개요

본 현장의 지층구성은 토사층(토사, 풍화암)을 기반으로 G.L-6~14m 까지 분포하고 있으며 이하 풍화암이 분포하고 있다. 따라서 AGS 차수보강 그라우팅 심도는 설계심도를 기반으로 지하수위 +1m로 차수그라우팅을 시공하였다. 본 현장의 시공 중 P~q~t chart 분석 결과 A2형의 주입유형이 전반적으로 나타나 주입최종단계에서는 이상적인 A2-X형으로 주입하였다. 특히, No.160공의 경우 최고압력에 달한 후에도 주입압은 계속 상승하며, 주입속도는 일정한 주입유형 중 전형적인 A2형으로 분석되어 분말도를 6,000~8,000cm2/g 로 조정하거나 W/C 150 ~200% 빈배합(Poor mix)으로 조정하거나 완결(60~90)로 조정하여 최종 A2-X형으로 주입 완료 하였으며 나머지 공들 역시 이상적인 X형으로 그라우팅을 시공하였다. 시공 후 페놀프탈레인 반응시험 평가에 의하면 설계 시 계획한 그라우팅의 확산범위와 일치하며 적색반응의 농도가 짙어 시공품질이 우수한 것으로 평가되었다. 따라서, 본 현장의 AGS 차수보강 그라우팅공사는 아주 양호하게 시공 된 것으로 판단 할 수 있다.