고객지원

> 고객지원 > 자료실

자료실

[현장시공실적사례] 00 저수지 제당 그라우팅 보수․보강 공사

글쓴이관리자 날짜2019.09.24

첨부파일 첨부 00지구 수원공 수리시설 개보수사업 시공 요약보고서.zip (502.6K)

 

용 역 명 : 00지구 수원공 수리시설 개보수사업

공사기간 : 2018. 3. ~ 2018. 06

현장개요

본 과업은 “00지구 수원공 수리시설 개보수사업으로서 본 과업 대상인 저수지의 제당 그라우팅 보수보강을 통해 저수지 구조물의 안전을 도모하고자, 건설신기술 제 644호 및 방재신기술 제87-2호 신기술인 AGS(Automatic Grouting System)공법을 적용하여 계획된 구간에 대하여 2열 차수그라우팅을 실시하였다. 자동화 그라우팅 시스템(AGS)에 의한 Pqt chart 주입유형별 시공현황을 분석한 결과 특히 전열 37번의 경우 주입유형은 일정압력 및 일정주입량인 C형으로 주입을 실시하고 최종단계에서 부배합(Rich Mix)으로 조정하여 주입압력과 주입량이 X형으로 교차되는 시점에서 주입을 종료되도록 시행하였으며(C-X형 그라우팅), 그 외 모든 주입 홀 역시 주입 중 주입유형을 분석하여 이상적인 X형 그라우팅 실현되도록 노력하였으며, AGS 자동화 그라우팅 시스템을 적용하여 주입 중 과압주입 또는 주입재 유실을 방지 등 시공관리가 우수하였다. 그라우팅 시공 전·후 주입효과를 평가하기 위해서 현장투수계수를 실시한 결과 그라우팅 시공 전 시공계획구간의 투수계수 5.59×10-4cm/s~2.29×10-3cm/s 가 그라우팅 시공 후 시공구간의 투수계수가 1.82×10-5cm/s~6.55×10-5cm/s으로 개량되어 투수성 개량 목표인 2.0×10-4cm/sec이하로 달성되었으며, 이는 주입재가 지반공극에 밀실하게 충전된 것으로 판단된다. 따라서, 본 현장의 제방 그라우팅 보강 후 제체의 안정성은 획기적으로 향상된 것으로 판단되며, 향후 제방 그라우팅에 AGS공법이 활성화 되어 그라우팅 효과 향상은 물론 보강 후 사후관리에 필요한 많은 자료를 확보할 수 있으므로 신뢰도 향상에 많은 기여가 될 것으로 기대된다.