고객지원

> 고객지원 > 자료실

자료실

[현장시공실적사례] 본 공사의 작업효율 및 안정성을 극대화 위한 AGS 공법적용

글쓴이관리자 날짜2019.10.18

첨부파일 첨부 00교 개량지하화 사업 시공요약보고서.zip (499.3K)

 

용 역 명 : 00교 개량(지하화)사업 중 AGS 차수그라우팅 공사

공사기간 : 2018.10.18. ~ 2018.10.24

현장개요

본 과업은 “00교 개량(지하화)사업 중 AGS차수 그라우팅 공사로서 00교 개량(지하화) 사업 중 기초지반에 대하여 건설신기술 제644호 및 방재신기술 제87-2호 신기술인 AGS공법을 적용하여 설계 당시 조사된 지층현황과의 일치 여부, 설계 주입율 및 주입심도 등의 적정성 여부를 확인하여 향후 본 공사의 작업효율 및 안정성을 극대화 하는데 목적으로 수행되었다. AGS를 이용한 시험시공 중 실시간 측정된 P~q~t chart 분석 결과 D형 상승하강 패턴이 반복하며 주입압이 상승해가는 E형의 주입유형이 전반적으로 나타나 주입최종단계에서는 이상적인 E-X형 침투주입으로 시험시공 하였으며 주입압이 허용압력(7.5kgf/cm2 이하)을 초과하지 않도록 안전하게 관리하였다. 특히, No.163공의 경우 압력은 점진적으로 상승하지만 주입량이 감소되지 않아 W/C 70~ 80% 부배합(Rich mix)으로 조정하고 겔타임을 초급결(3~5)로 조정한 후 최종 이상적인 주입형태인 E-X형으로 주입완료 하였으며 나머지 공들 역시 이상적인 X형으로 그라우팅을 시험시공 하였다. 현장투수시험 결과와 같이 주입 전 투수계수 K=1.110-2cm/sec ~ 7.446×10-3cm/sec에서 주입 후 투수계수 K=‘누수없음으로 시험 전 구간에서 차수목적 기준치인 α×10-5cm/sec 이내로 지층 간 큰 편차 없이 균질한 차수효과를 보이는 것으로 나타났다. 따라서 상기 시험결과를 종합하여 볼 때 주입효과 확인시험 결과치에 의한 주입효과는 시방서 주입효과 판정기준에 만족한 것으로 확인되었으며 본 시공 시에도 AGS를 이용한 실시간 주입압력 및 주입량 관리, 실시간 데이터 피드백 분석에 의한 주입재료, 배합비 및 겔타임 관리 등을 현장의 지층별 토질조건에 맞도록 탄력적으로 적용한다면 공사의 목적에 대한 효과를 기대할 수 있을 것으로 사료된다.